您所在的位置:首页 > 新闻资讯 > 行业新闻

PLet品联电子科技小编分享西门子V90伺服线束电缆要求。

[2019-07-01]

用到伺服电机的同时,肯定是要用到伺服线束的,那么西门子V90伺服线束对电缆有什么硬性要求呢?PLET品联电子科技小编跟你分享。

通信线束的屏蔽连接

 

V90 伺服驱动器需要24 V 直流电源来供电,此电源的稳定度决定V90系统的稳定程度。因此在设计时必须注意如下事项:

(1) V90 驱动器不能够与类似继电器或电磁阀这样的电感性负载共用一个24V 直流电源,感性负载比如继电器,电磁阀需要一个额外独立的24V 直流电源,否则驱动器可能会工作不正常。电磁阀类型的负载通断时会导致24V 电源波动及干扰,从而使V90 工作异常,比如V90 PTI 接收到的脉冲信号不正常、V90 编码器信号受干扰报编码器错误报警等。

(2) SINAMICS V90 驱动器需要一个24V 直流电源,并且这个电源同时也可以为其他的控制器供电,比如PLC 设备。用户应根据所使用的V90 驱动器数量来确定需要的24V 供电电源容量,如果供电电源容量不够会造成V90 工作不正常。

 

通信电缆连接

 

要求PROFINET 电缆、编码器线束和和功率动力线束之间的最小间距为 20cm。插头接口可实现PROFINET 通信设备间的屏蔽连接。如果通信设备并未安装到金属的装配板上,必须另外布入一条 4mm2 的等电位连接导线与保护等电位连接。

 

 

西门子V90伺服动力线束屏蔽连接

为满足 EMC 要求,所有与 SINAMICS V90 系统相连接的伺服线束必须为屏蔽电缆,这包括电源到电源滤波器的伺服线束以及电源滤波器到 SINAMICS V90 PN 驱动的电缆。屏蔽双绞线的屏蔽层应连接至伺服驱动的屏蔽板或卡箍。

 

伺服动力线屏蔽连接

等电位连接可通过电机电缆屏蔽层连接至所有驱动组件(电机、变速器和负载机械)解决高频率干扰问题。为达到高频区域内尽可能小的接触电阻,应两侧大面积连接电缆屏蔽层,尽可能使用弹性单元环绕屏蔽比如使用卡箍,屏蔽应无中断。

 西门子V90伺服线束.jpg

伺服编码器线的屏蔽连接

 

编码器和编码器线束属于最敏感的设备部件,信号被干扰时,会出现编码器故障或偶尔发生的驱动故障。电缆屏蔽为满足 EMC 要求,编码器线束必须屏蔽。为保证更好的 EMC 效果,建议给编码器线束去皮并将屏蔽层接地。


PLET品联电子科技小编分享的西门子V90伺服线束要求能给您带来收获!